Pages:
Author

Topic: Хватит ли мощности сети квартиры на еще фе&#1 (Read 1471 times)

newbie
Activity: 135
Merit: 0
Извиняюсь, слово пробки по старинке использовалSmiley
Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки.
Найди хорошего электрика, чтобы тебе протянул от счетчика через отдельный автомат "нормальный" провод на розетку чисто под ферму.
А в 89году проводку обычно делали алюминием 2 или 2,5 квадрата.
full member
Activity: 235
Merit: 153
Вот примерные значения автомата и сечения медных проводов

ав 10а - 1.5 мм2
ав 16а - 2.5 мм2
ав 25а - 4.0 мм2
ав 32а - 6.0 мм2

Вот из этого и исходи, стоит еще учитывать какой у тебя стояк в подьезде... а то если спалишь стояк то все жители подъезда будут тебе очень благодарны.
newbie
Activity: 37
Merit: 0
Нужо еще по сечению кабеля смотреть на вводе в квартиру. Если кабель медь квадрат на 6 просто замени автоматы и дабовляй себе мощьность на здоровье но нужно еще еще знать какая проводка по квартире ее по жиланию тоже можно поменять.Если дом еще совецкого времени то о повышении мощьности можно смело забыть спалишь все... 
hero member
Activity: 1008
Merit: 500
Какое все таки это нервное дело - майнинг )))  Купите порошковый огнетушитель на всякий пожарный случай.
full member
Activity: 120
Merit: 101
А у меня автоматы стоят на 16 ампер. Использую ферму на 1000 вт. Интересует меня, скоько еще ферм могу подключить у себя в квартире?
hero member
Activity: 1036
Merit: 599
Нет, я с этим не тороплюсь, заранее выясняю. Тему не закрывайте, буду рад любым советам, спасибо всем кто уже отписался и дал много информации.

А так да, потом просто хочу вызвать электрика и чтобы он сам всё сделал. Скажу ему что так так и так, здесь в автомате 2 из 3 вышибает, надо безопасно увеличить мощность.

Ну, как запасной вариант, ставить к кому-то в квартиру это.
Электрика, наверное, лучше не из местного ЖЭКа вызывать - а-то расскажет что проводку делаешь про что-то сильножрущее.. Будешь потом виноват во всех бедах подъезда или дома )
newbie
Activity: 71
Merit: 0
Нет, я с этим не тороплюсь, заранее выясняю. Тему не закрывайте, буду рад любым советам, спасибо всем кто уже отписался и дал много информации.

А так да, потом просто хочу вызвать электрика и чтобы он сам всё сделал. Скажу ему что так так и так, здесь в автомате 2 из 3 вышибает, надо безопасно увеличить мощность.

Ну, как запасной вариант, ставить к кому-то в квартиру это.
hero member
Activity: 1008
Merit: 500
Если проводка алюминиевая, она очень мало держит и греется.
Сделай от щитка отвод толстым медным проводом с розеткой на конце, через автомат естественно.
Да он уже электрика ввызвал !и тот ему всё сделает (или уже сделал)
Тему думаю можно считать закрытой !
Xtc
legendary
Activity: 1973
Merit: 1028
;u
Если проводка алюминиевая, она очень мало держит и греется.
Сделай от щитка отвод толстым медным проводом с розеткой на конце, через автомат естественно.
hero member
Activity: 658
Merit: 502
Купи толстый медный провод и подключи напрямую к счетчику через автомат.
newbie
Activity: 71
Merit: 0
Спасибо всем за советы и наставления. Выбивало тогда на кухне(ну тут понятно нагрузка), и заодно гостиную - там помимо фермы еще электроника всякая. Спальню не тронуло(там только ферма и всё). Пока планирую +1ферму добавить, разместить в спальне(на балкон вывел 2 удлинителя через отдельные розетки. Проводка у меня алюминиевая.

А я смогу просто вызвать электрика и объяснить ему что имеется и что надо сделать? Чтобы он уже далее всё сам сделал,а я ничего не выяснял Smiley
hero member
Activity: 1008
Merit: 500
Если делать по уму , то как минимум нужно посмотреть какие провода разбросаны(медь или алюминий) и желательно сечение померить .
Исходи из этого и выбирать новые пробки ну или не выбирать.А пожарУ наделать каждый может .
так что выключаем пробки и смотрим провода товарищи  Wink
а дальше в гугле вся инфа есть , какие провода  сколько держат
hero member
Activity: 826
Merit: 1004
В 89 году все по уму делали. Если стоят пробки на 16 ампер, значит так нужно. А ставить что то другое это рисковать огоньком.
я как бы аналогичное говорил...
но тут же все илектрики))) да тем более не в своём доме
sr. member
Activity: 462
Merit: 250
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
нуну Smiley на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Grin Grin Grin
Зачем на 50? У него скорей всего выбивает автомат на 16 ампер. Пусть ставит на 25 и всё будет нормально. Чайник и микроволновка потребители эпизодические.

В 89 году все по уму делали. Если стоят пробки на 16 ампер, значит так нужно. А ставить что то другое это рисковать огоньком.
legendary
Activity: 2898
Merit: 1041
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
нуну Smiley на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Grin Grin Grin
Зачем на 50? У него скорей всего выбивает автомат на 16 ампер. Пусть ставит на 25 и всё будет нормально. Чайник и микроволновка потребители эпизодические.
hero member
Activity: 826
Merit: 1004
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
нуну Smiley на старую алюминиевую проводку (в 89 году вряд ли медь прокладывали) поставь автоматы ампер на 50 (а чо мелочиться) и гори синим пламенем Grin Grin Grin
sr. member
Activity: 413
Merit: 253
Ситуация следующая - есть потребление примерно на 2.4квт. Как-то одновременно включал к этому чайник + микроволновку - выбивало пробки(2 из 3).
Если пробки в квартире- поменяй на больший ампераж. На сколько ампер у тебя сейчас стоят?
hero member
Activity: 1134
Merit: 523
Ну, я прежде всего за безопасность Smiley
Если у тебя пожарная часть рядом с домом, то ты уже в безопасности)))
А если серьезно, то выше тебе все правильно про автоматы отписали.
hero member
Activity: 756
Merit: 501
Извиняюсь, слово пробки по старинке использовалSmiley
Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки.
Ну тогда всё не так страшно ) Нужно только перебрать щит с автоматом, добавить отдельный автомат для фермы ( и отдельную розетку от него )  , остальную нагрузку в квартире распределить по группам.
В итоге имеете независимую группу для фермы , устроняете возможные вылеты в следствии перегрузки линии.
newbie
Activity: 71
Merit: 0
Извиняюсь, слово пробки по старинке использовалSmiley
Автомат стоит конечно же электрический. Дом 89г постройки.
Pages: